单边挑7米纯独立雨篷柱安全吗?
mglxdong
积分
2
帖子
2
#1
2012-6-8 22:08
单边挑7米纯独立雨篷,请问大家H900X600X20X20梁安全吗?柱脚是否正确?
mglxdong
积分
2
帖子
2
#2
2012-6-8 22:13
柱基础大样
小钢同学
积分
90
帖子
89
#3
2012-6-16 16:40
没问题,我这边做的钢柱是钢管混凝土的。
V6
积分
706
帖子
389
#4
2012-7-13 07:09
整体上钢柱的强度,稳定性和基础的抗倾覆,这三点控制好就没太大问题。细部上就是拉杆,雨棚钢梁,柱脚节点满足受力要求。
另外,柱脚节点上20厚的盖板上开孔37mm是不是太大了,锚栓是30的吧?应该开孔32mm。