干煤棚到底要不要考虑积灰荷载?
xiayancj
积分
43
帖子
24
#1
2012-6-27 10:46
如题。如果考虑按规范的哪一条?取多少?0.3、0.5还是多少?郁闷中~~~,有人要考虑,也有的实际工程没有考虑,头疼 。
yxp8526
积分
9
帖子
6
#2
2012-6-29 13:14
这个个人觉得根据网壳的失高来确定,能让灰尘不积在屋面上,我一般不考虑这个荷载进去!
钢汉
积分
34
帖子
27
#3
2012-6-29 22:38
荷载规范上面写的是1KN每平方,可是,我看到设计院上面有要求0.5的,不知道到底怎么取,还有计算檩条的时候,这个荷载怎么取,如果取1的话,那檩条截面很大。另外,干煤棚和水泥厂这种灰源比较大,用方管檩条和C型钢那个好呢,个人感觉方管好,这样积灰不会落在檩条上面。C型钢中容易积灰。但是不知道方管檩条怎么计算。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2012-7-2 00:16
一般做煤棚的,就是为了环境清洁,灰尘多数都控制在内部,屋面板上积灰不明显(当然也要考察实际生产环境),0.5基本够了,雪荷载大的地方按雪荷载,至于内部,构件上的积灰荷载比较小。
至于檩条,就按0.5就可以,檩条构件都比较小,荷载超了也不会对结构造成影响,即使超也是局部的事。
方管檩条有用的,现在pkpm、mts工具箱等都可以计算。
cpchust
积分
118
帖子
107
#5
2012-7-2 12:23
浙大罗尧治教授的《大跨度煤棚结构》一书里面,火力发电厂的生产环境比较好,几乎不需要考虑储煤结构的积灰荷载。
vividetail
积分
150
帖子
170
#6
2012-7-10 09:24
个人一般按规范取值,分布区域一般不大,角度超出规范要求时就0
lyj1976
积分
515
帖子
315
#7
2012-7-16 17:06
干煤棚的积灰荷载还是要按规范考虑的,坡面角度好像是大于45度的就不考虑了(具体看荷载规范);且积灰荷载与雪荷载和活载的较大值同时考虑,雪荷载和活载不同时考虑(即取其中的大值);