游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
32
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
高层钢结构节点连接
PowerConn
积分
4
帖子
3
#31
2012-9-7 07:46
天柱山人牛人啊。这个是美国1970到1994年抗震规范的做法。自从1994 northridge earthquake以后,这样的节点就不被规范采用了。估计这个是依葫芦画瓢的结果。
天柱山人 wrote:
这个是美国的做法:当梁翼缘的塑性截面模梁小于梁全截面塑性截面模量的70%时,在连接板的角部要用焊缝连接。中国抗震规范规定梁翼缘塑性截面模量小于梁全截面塑性截面模量的70%时,梁腹板与柱的连接螺栓不得少于二列;当 ...
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#32
2012-9-9 16:38
新的规范 JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程 中由与本问题相似的规定,同时强调用于改造和加固的工程。
32
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0