游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
温度作用要不要考虑
UFO007
积分
89
帖子
54
#1
2012-11-6 10:53
在做钢结构设计时,特别是大跨度结构,如果支座固定,再考虑温度荷载的话,那将产生非常大的力,下部的混凝土结构根本无法抵抗。实际想象也觉得温度不可能产生这么大推力,但是如果不考虑温度作用,规范上又说不过去。最近跟一个设计院的同学聊,他说只有设置温度缝就可以不用考虑温度作用,所以他们在做设计时,通常不考虑温度作用,除非是跨度很大的。
我想请问,一并的跨度,比方30m以下的结构,温度作用大吗?必须要考虑吗?
waterpxr
积分
23
帖子
19
#2
2012-11-6 12:38
钢结构与混凝土分开计算时,温度可以取小些,比如取正负10度;
钢结构与混凝土合在一起算时,温度可以取大些,比如取正负25度;
新版荷载规范要求计算温度作用,所以不管跨度多少,计算下吧。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2012-11-6 13:26
钢结构有温度变形,混凝土也有温度变形,重要的看二者的温差是否一致,以及温度作用时间的长短,钢结构对温差反应快,混凝土对温差反应慢,同时也要看温度变形的方向,不能一概而论。
cxhcxh120102
积分
10
帖子
12
#4
2012-11-6 14:04
必需算一下温度,这个工况很可怕
从零开始做
积分
214
帖子
153
#5
2012-11-6 14:59
钢这种材料本身对温度非常敏感,所以温度作用应该受到重视。
另外,钢结构节点性能比较明确,铰接刚接通过构造能够很好的实现计算假定,所以做大跨约束的选择就很讲究了,好的约束能够有效的释放温度应力,相反,错误的约束条件会导致致命的问题。
http://sap2000.blog.163.com/ 欢迎大家来我的博客讨论结构问题!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0