请教网架独立柱的柱顶位移应控制在多少
345
积分
4
帖子
4
#1
2003-4-26 16:27
请教网架独立柱的柱顶位移应控制在多少
mouse
积分
36
帖子
33
#2
2003-4-26 22:08
一般不用考虑,只要把柱子的弹性刚度输入网架支座便可计算网架。
345
积分
4
帖子
4
#3
2003-5-2 14:29
谢谢,不过你误会了,不是混凝土柱的问题.是一个独立的标志柱,它的柱顶位移不用考虑吗
zhangji1060
积分
290
帖子
235
#4
2003-5-3 16:26
一般不用考虑,只要把柱子的弹性刚度输入网架支座便可计算网架。
清作者介绍一下,如果整体分析还要输入什么刚度,
你说的刚度指抗弯、抗拉还是-------?
peter_wang
积分
29
帖子
16
#5
2003-5-4 01:48
柱子的弹性刚度是指线刚度,对于MST只需输入柱子长度、柱子截面尺寸(如果是钢柱还须换算为混凝土的)
对于柱顶位移的控制,还是主要以经验为主,当位移太大时,可设橡胶支座。