钢框架箱型柱与H型钢梁连接处节点局部换板厚的问题
mayan_0341
积分
17
帖子
16
#1
2012-12-27 20:20
请教各位大侠。
本人现手里有一工程,是框架结构,在图纸中箱型柱与H型钢梁的节点处需要换厚板,请问各位大侠,节点处所换的厚板与原箱型柱翼缘板和腹板的之间焊缝是否需要错开?
mayan_0341
积分
17
帖子
16
#2
2012-12-27 20:25
就是这个节点
北飞的燕子
积分
133
帖子
125
#3
2012-12-27 20:40
最好错开剖口熔透焊接,一级韩缝
mayan_0341
积分
17
帖子
16
#4
2012-12-28 07:40
也就是说加厚板这块焊缝也不能重口,和正常箱型柱接班一样,翼板和腹板的焊缝要相互错开,对吧
钢的意志
积分
159
帖子
138
#5
2012-12-30 12:09
最好能错开