管桁架构件中间可以承担檩条荷载吗?
晓剑
积分
226
帖子
207
#1
2010-10-27 13:54
60m管桁架,截面高度4m,节点间距6m左右,如果檩条间距2m,就需要把檩条支撑在管桁架上弦杆件的跨中,感觉不合适,可是没有想出更好的办法。
各位高手怎么做的?请赐教!
zlf
积分
519
帖子
388
#2
2010-10-27 19:27
可以呀,我一般用粱单元模拟管桁架上弦,上弦荷载输均布载,很多这么做的呢。
个人观点,仅供参考!
vividetail
积分
150
帖子
170
#3
2010-10-28 15:09
梁单元一般不会按压弯构件验算截面 : 既只计算弯矩 忽视梁轴向压力 。 请注意软件设置“ 梁按压弯构件验算”选项
keleisibo
积分
86
帖子
54
#4
2010-10-28 17:19
当然可以呀,哪有6m不放檩条的,桁架上弦应按柱单元计算,不能按梁单元计算。
晓剑
积分
226
帖子
207
#5
2010-10-28 19:01
0 分
谢谢各位朋友的回复!
hwy0554
积分
110
帖子
76
#6
2010-11-10 11:43
一般桁架都是按二力杆考虑的,受力作用点在节点位置,所以檩条传力尽量在节点处。像你这种情况可以用主次檩条
dxc188
积分
447
帖子
270
#7
2010-11-17 10:50
可以用再分式腹杆解决这个问题,不过感觉会费一点。
不设置节点加荷载,已经脱离了桁架模型的基础,上弦成压弯构件,可能有点问题吧。
昨日之日
积分
37
帖子
33
#8
2012-2-22 14:49
上弦按压弯构件复算。
anykis
积分
69
帖子
62
#9
2013-1-10 17:44
要注意上弦的稳定哦
kinjin
积分
22
帖子
20
#10
2013-1-22 23:26
尽量避免,可采用主次檩条。