中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
500X500的柱子连1.8米高的大梁
banyuechen110






积分 3
帖子 2
2013-1-18 09:11    顶部


500X500的柱子连1.8米高的大梁,铰接,请问这种做法是否可行?柱子是否太弱?请高手给予帮助,谢谢
maogongxuetu






积分 123
帖子 146
2013-1-19 21:03    QQ 顶部
承重小不了,加固吧。
cxhcxh120102






积分 10
帖子 12
2013-1-28 13:46    顶部
梁铰支于柱顶
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2013-1-29 23:49    QQ 顶部
要考虑一下节点附加弯矩的影响,按附加弯矩验算节点及焊缝,满足即可。
reguy006






积分 44
帖子 31
2013-2-6 17:30    顶部
同意楼上,我们公司做的电厂大板梁,都是这种情况,基本上都是2米多的板梁和柱子铰接。
注意下节点到柱中心的弯矩,注意摆放垂撑。
bart






积分 76
帖子 71
2013-2-18 13:50    顶部
如果是500X500的箱形柱,这柱本身也不小呀。。。。。
 