中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
50mX240m网架是否需要设置伸缩缝?
wjq-1980






积分 18
帖子 12
2013-1-25 17:48    顶部


一工程,跨度方向50m,长度240m,下部采用钢柱,中间可间断设置钢柱,长度方向是否需要设置伸缩缝?请教
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2013-1-29 23:43    QQ 顶部
长度已超出 钢结构设计规范GB50017-2003 表8.1.5,应该设置伸缩缝。
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2013-2-1 01:37    QQ 顶部
240m>220m,按规范应设,备注中有一句:当有充分依据或可靠措施时,可以适当增减这句话是指什么可靠措施?



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2013-2-2 00:19    QQ 顶部
网架双向都要用横向温度区段的数据来控制,即最大150m,不能用纵向温度区段220m控制。
8.1.5中的纵向温度区段,是指屋架结构的支撑体系方向,其刚度远小于屋架主跨方向,因此温度影响可以适当放宽。
 