游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
50mX240m网架是否需要设置伸缩缝?
wjq-1980
积分
18
帖子
12
#1
2013-1-25 17:48
一工程,跨度方向50m,长度240m,下部采用钢柱,中间可间断设置钢柱,长度方向是否需要设置伸缩缝?请教
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2013-1-29 23:43
长度已超出 钢结构设计规范GB50017-2003 表8.1.5,应该设置伸缩缝。
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#3
2013-2-1 01:37
240m>220m,按规范应设,备注中有一句:当有充分依据或可靠措施时,可以适当增减这句话是指什么可靠措施?
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2013-2-2 00:19
网架双向都要用横向温度区段的数据来控制,即最大150m,不能用纵向温度区段220m控制。
8.1.5中的纵向温度区段,是指屋架结构的支撑体系方向,其刚度远小于屋架主跨方向,因此温度影响可以适当放宽。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0