框架结构楼板钢板与次结构连接问题
肖本
积分
141
帖子
124
#1
2006-6-24 09:37
框架结构楼板,钢板与次结构角钢的连接连接.如图:我不明白的是为什么见了几个都是肢尖与钢板连接为什么不是肢背与钢板连接呢.对于受力来讲有什么有利的地方?
肖本
积分
141
帖子
124
#2
2006-6-24 09:38
对不起,刚才没传图片,现在传上
zxinqi
积分
377
帖子
126
#3
2006-6-25 14:23
以上图形为平台板的丁字型截面,角钢肢尖应与钢铺板焊接,主要原因是增大钢铺板的截面惯性矩,在计算有肋铺板时,应按照丁字型截面简支梁计算,上翼缘取肢尖每侧15倍的板厚,即30倍板厚。下翼缘为角钢的肢尖。因上翼缘本身就较大,如果肢背与铺板相连的话,简支梁截面将成为T形截面,下翼缘没了,上翼缘增大,截面抵抗主轴上移,抵抗矩减小,跟钢板加劲肋相似,达不到材料充分利用的原理。将导致受力强度降低,挠度增大。
winivey
积分
206
帖子
151
#4
2013-1-11 17:57
zxinqi wrote:
以上图形为平台板的丁字型截面,角钢肢尖应与钢铺板焊接,主要原因是增大钢铺板的截面惯性矩,在计算有肋铺板时,应按照丁字型截面简支梁计算,上翼缘取肢尖每侧15倍的板厚,即30倍板厚。下翼缘为角钢的肢尖。因上翼缘本身就较大 ...
丁字形截面翼缘宽度取30倍板厚是否有依据?是否借鉴了支座处加劲肋的取法?
jinpeiqing
积分
7
帖子
7
#5
2013-2-6 14:27
花纹钢板下加劲肋可参见《钢结构设计手册》上 第三版 P581