中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
PKPM中钢结构梁柱节点设计抗震不满足怎么办?
zwdlyj@163.com






积分 6
帖子 6
2013-4-3 10:14    顶部


如题,如图

zwdlyj@163.com






积分 6
帖子 6
2013-4-3 10:17    顶部
我看了一个论文,说是加高梁高对抗震没有帮助。可以提高焊接焊缝的规格,或是对梁端塑性铰外移,具体在PKPM中怎么做?求大神指点,*。谢谢。
youdema






积分 72
帖子 64
2013-4-3 15:05    顶部
抗规没给计算公式,pkpm计算的有依据吗?表示怀疑。
这个计算是参考高钢规征求意见稿计算的。
zwdlyj@163.com






积分 6
帖子 6
2013-4-3 22:26    顶部
我稍稍浏览了下,还真没有。那出现了这个问题该怎么解决呢?
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2013-4-7 22:53    QQ 顶部
这个在pkpm新版里面已经解决了,就是加宽梁的翼缘(前提是有加宽的空间,否则只能采用犬骨式节点了。)

下面是某项目节点的计算:
  梁编号 =  36,连接端:2
  采用钢截面: HM390X300X10X16
  连接柱截面: 箱400X400x16x16
  连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。

  箱形柱与工形梁(0)度固接连接
  连接类型为                          :一  单剪连接  
  高强螺栓连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓)  
  梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.849
  常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力
  端部设计内力信息(等强设计):
      梁端作用弯矩 M (kN*m)  : 326.06
      梁端作用剪力 V (kN)    : 220.32
      (剪力V 取 梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2)

.....................(略)

  按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
      梁柱连接极限受弯承载力Mu:
        ηj = 1.35
      加强前连接的极限承载力Mu=915.283 kN.m
      程序采用的加强方案和验算结果:
        连接根部梁翼缘加宽,加宽板宽度B: 35 mm
        连接板类型:贴板加宽
        翼缘的受弯极限承载力Muf=1040.618 kN.m
        腹板的受弯极限承载力Muw=71.539 kN.m
        Mu=Muf+Muw= 1112.157 KN.m > ηj*Mp=985.345 KN.m,  满足
      梁柱连接极限受剪承载力Vu:
        连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 632.00 KN
        梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 545.20 KN
        连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 763.28 KN
        腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 564.00 KN
        调整后最小极限受剪承载力:取  Vu2 = 545.20 KN
        Vu=  545.20 KN >= 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=231.44 KN  满足
zwdlyj@163.com






积分 6
帖子 6
2013-4-11 10:53    顶部
谢谢,我下载个最新版本运行一下试试。
 