抗规里提到了美国FEMA关于焊接切口,我想问的是翼缘45度切角后下翼缘根部与柱翼缘是接触还是不接触?请大师指点。
mianbei145
积分
12
帖子
11
#2
2013-5-4 16:20
应该不接触,有间隙,现场焊接会加衬垫。
bigdogllm
积分
18
帖子
25
#3
2013-10-8 09:49
应该不接触,咱们的抗规都有6的间隙。
skyzheng
积分
9
帖子
8
#4
2013-12-5 10:29
不接触才是全融透,一般会加个衬板挑再焊
xsy8229018
积分
3
帖子
2
#5
2015-6-11 11:26
一般都是间隙2-5mm,间隙小可以不要衬板,大一点的就在下方加一块衬板