中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗?
0934love






积分 10
帖子 15
2013-2-26 18:18    QQ 顶部


请问各位大侠,钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗?,有没有规范规定?
kp123456






积分 77
帖子 59
2013-2-26 19:38    顶部
焊上无非就是增强整体性,抵抗可能的弯矩和剪力。
置于满焊不满焊,这个似乎要看受力吧。
0934love






积分 10
帖子 15
2013-2-27 11:22    QQ 顶部
设备下面的垫铁是不要焊接的。我在规范上面找,也没有说这个一定要焊接的。
ZHOUCY888






积分 131
帖子 93
2013-5-1 08:06    QQ 顶部
底板下设的垫铁是作为安装调整用的,不需焊接更不用满焊。上面螺栓孔的盖板是为底板开孔补强用的需与底板满焊的(因为为安装方便底板开孔尺寸会比螺栓孔大较多的)。
youdema






积分 72
帖子 64
2013-5-1 13:25    顶部
焊缝应满足强度和构造要求。一般满焊,只有次要构件才断续焊。
tphpy






积分 9
帖子 8
2013-5-3 21:55    顶部
这个是不需要满焊的,作为安装用
 