游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗?
0934love
积分
10
帖子
15
#1
2013-2-26 18:18
请问各位大侠,钢柱垫铁与柱底板需要满焊吗?,有没有规范规定?
kp123456
积分
77
帖子
59
#2
2013-2-26 19:38
焊上无非就是增强整体性,抵抗可能的弯矩和剪力。
置于满焊不满焊,这个似乎要看受力吧。
0934love
积分
10
帖子
15
#3
2013-2-27 11:22
设备下面的垫铁是不要焊接的。我在规范上面找,也没有说这个一定要焊接的。
ZHOUCY888
积分
131
帖子
93
#4
2013-5-1 08:06
底板下设的垫铁是作为安装调整用的,不需焊接更不用满焊。上面螺栓孔的盖板是为底板开孔补强用的需与底板满焊的(因为为安装方便底板开孔尺寸会比螺栓孔大较多的)。
youdema
积分
72
帖子
64
#5
2013-5-1 13:25
焊缝应满足强度和构造要求。一般满焊,只有次要构件才断续焊。
tphpy
积分
9
帖子
8
#6
2013-5-3 21:55
这个是不需要满焊的,作为安装用
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0