游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助:预埋件能否全部镀锌
szdyg
积分
5
帖子
4
#1
2013-4-25 11:50
有的甲方和监理要求预埋件采用热镀锌,镀锌的表面是否影响与砼的粘接和与之连接的钢构件的焊接?
mianbei145
积分
12
帖子
11
#2
2013-5-4 16:27
这个看甲方合同和技术文件要求了
lyj1976
积分
515
帖子
315
#3
2013-6-19 09:57
一般埋在混凝土中的预埋件表面不需处理,即保持表面一定的粗糙以与混凝土有效的结合,所以一般不涂防锈漆。从这个意义上看是不需要镀锌处理的,考虑预埋钢板有一面是暴露在空气中的,可以对钢板镀锌处理;
做个有“心”的人
ykd
积分
552
帖子
231
#4
2013-6-21 10:30
镀锌层同砼会起化学反应,金属锌与砼中Ca(OH)2起反应。
所以镀锌件埋在砼中是不好的,在铁件和砼交界接线处,有明显的咬边现象。
热镀锌锌较厚,影响钢筋的握裹力,钢筋锚固长度应加大约20%。
看,双保险其实不如单保险。
一般埋件不镀锌,外露面将来涂银粉即可,要知道,埋件是用来焊的吧?焊接将严重破坏锌层。
Oak2010
积分
50
帖子
48
#5
2013-7-6 09:52
个人理解只有暴露在空气中的采用镀锌就好了
qsornq
积分
2
帖子
1
#6
2015-5-27 15:51
完全没有问题,迪士尼全部都是工厂镀锌的~连锚栓都度了~但是锚筋长度好像放到1.2l,仅供参考
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0