游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
H型钢与砼柱连接节点设计
tonystone
积分
3
帖子
2
#1
2013-7-12 20:36
H型钢与砼柱连接节点设计中,看到好多名义设计铰接,但在螺栓排布上通常会有几排,这样列数越多,就对柱产生偏心距,并且铰接设计实际上已不是铰接了,通常会对柱产生附加弯矩,而且在我看到型钢梁上栓钉与砼板连接,板配筋在锚入柱梁内,更不能使其发生转动,我想请问,在对柱子设计时未考虑附加弯矩作用时,这个节点的设计最优的方式是什么?
ykd
积分
552
帖子
231
#2
2013-7-15 15:15
简单,一般是铰接节点。
砼柱上用后固定做一埋件,钢梁的腹板与埋件相连,翼缘不接触埋件。
多数情况下,后固定螺栓仅2x4个,对砼柱的影响不大。
在钢梁很大时,可能8颗螺栓的抗剪能力不够,那么就需要另换结构构造,比如切开板的联系,另外砼柱做外套钢结构,钢梁连接到外套钢结构上
tonystone
积分
3
帖子
2
#3
2013-7-17 13:02
能贴张图示意一下吗?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0