游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
方钢管梁柱怎么才能刚接,横隔怎么解决?
xaqhj
积分
94
帖子
87
#1
2013-7-22 22:54
电梯间尤其是观光电梯很多是用的方钢管柱和方管梁,连接一般是围焊,但是钢管桩内肯定是没法设横隔即加劲板的,这种连接算是刚接吗,抗震怎么能行?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2013-7-28 22:22
1. 观光电梯一般依附于主体结构上,节点传递弯矩的情况很小,构件连接一般能达到半刚接,能对稳定计算有贡献就行了。
2. 观光电梯搞抗震,没什么意义吧。
pig520
积分
241
帖子
160
#3
2013-11-14 12:35
采用焊接箱形梁柱… …
sing202
积分
1
帖子
1
#4
2013-12-9 16:00
最近在弄一个观光梯,是在原建筑室外加建的,按北风童鞋所说,不考虑抗震可行吗?依附主体结构,那么怎么建模计算才是正确的呢?目前按照观光梯单独建了个模型,构件尺寸都不小,圆管柱和圆管梁之间的节点弯矩比较大,单靠外焊无法满足要求,该如何是好?
wei_tj
积分
2
帖子
1
#5
2014-9-2 09:56
这样的观光电梯一般和建筑都有钢梁连接吧,这样的话计算的时候可以在与原建筑连接的梁端设置铰接支座,这样算下来的柱尺寸一般不会很大,而且与实际相符。
如果单独建模计算,构件尺寸的确会很大,而且与实际不符。
另外,建议将柱改为H形或箱型。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0