游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教:求H型柱和箱型梁的全焊刚接节点做法!
冇名卒崽
积分
360
帖子
247
#1
2013-9-23 20:26
就是省煤器炉墙的支承梁。
梁在柱中,上面加载有偏心均布荷载(炉墙预制块),重量约2.5~3吨,重心位置在翼缘边缘外部,离腹板中心(柱中心线)距离约500mm。梁有悬伸翼缘。
我怕H型梁的抗扭不足,但是用以往的组合箱梁,应该如何与H型柱做全焊接刚接呢?以往的用托架支承的方式,我觉得节点刚度不足,属铰接或者半刚性连接,不知是否对抗震不利。
PS:现在炉膛膜式壁前十米以下完全无法布置支撑,束手无策,我都不敢做了……
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2013-9-23 23:07
给个布置图绠容易理解。
冇名卒崽
积分
360
帖子
247
#3
2013-9-25 18:45
这个节点我已经搞掂了。多谢关心~
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
E6. 经济与管理
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0