就是省煤器炉墙的支承梁。
梁在柱中,上面加载有偏心均布荷载(炉墙预制块),重量约2.5~3吨,重心位置在翼缘边缘外部,离腹板中心(柱中心线)距离约500mm。梁有悬伸翼缘。
我怕H型梁的抗扭不足,但是用以往的组合箱梁,应该如何与H型柱做全焊接刚接呢?以往的用托架支承的方式,我觉得节点刚度不足,属铰接或者半刚性连接,不知是否对抗震不利。

PS:现在炉膛膜式壁前十米以下完全无法布置支撑,束手无策,我都不敢做了……
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2013-9-23 23:07    QQ 顶部
给个布置图绠容易理解。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2013-9-25 18:45    QQ 顶部
这个节点我已经搞掂了。多谢关心~
 