游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁柱节点连接板问题
meixiren888
积分
6
帖子
6
#1
2013-9-22 10:46
各位专家: 设计绘制的图纸有如下问题:梁柱节点处用钢板连接,但柱子上的连接板为12mm厚,而梁的腹板只有8mm、9mm厚的,这样连接板和腹板厚度不一致,肯定会影响连接的。 问了设计,但设计说没事,这样真的可以吗???
ttwwwtt
积分
34
帖子
41
#2
2013-9-23 21:43
我是制造厂的,我认为连接板厚大于梁腹板厚度就不成问题,只要不是相差太大,过于难看,我看可行。
bzc121
积分
605
帖子
273
#3
2013-9-26 13:56
0 分
这是个很普遍的问题。设计人员的设计原则要考虑设计:安全性、先进性、经济性。假设连接板与钢梁的腹板是等宽、同材质和相同加工条件(现场施焊焊口处节点域强度要折减10%),不等厚就会违背等强连接理念,按价值工程思维;厚板部分有剩余功能或说剩余价值,这个剩余价值是浪费,也不符合经济性的设计原则。
假设采用Q235钢材,柱上连接板为-12X300X240,腹板为8mm厚,这样一个节点超厚部分就会0.9kg,假设一个建筑有100个这样的节点,机会有400多元的浪费。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2013-9-27 02:17
1.首先,节点板高度肯定要小于腹板高度,所以厚度要适当加大才能与腹板等强;
2.腹板连接板不只承受剪力,还要承受螺栓孔到连接板根部的弯矩,截面自然要加大一些。
所以只有节点连接板适当加厚,才能达到与腹板等强。
基于强节点弱构件的要求,节点板也要加厚,一般这个厚度是腹板+4。
不管梁上的连接板还是柱上的连接板,定位时都要让开梁腹板的位置,也就是连接板相对于梁轴线是偏心的,所以不影响连接。
Martin李
积分
63
帖子
61
#5
2013-12-17 23:18
smomo wrote:
1.首先,节点板高度肯定要小于腹板高度,所以厚度要适当加大才能与腹板等强;
2.腹板连接板不只承受剪力,还要承受螺栓孔到连接板根部的弯矩,截面自然要加大一些。
所以只有节点连接板适当加厚,才能达到与腹板等强。
基于强节 ...
铰接的话,还算什么弯距。主要受剪力