中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
锅炉钢架拼接节点满足要求吗?
cxh5384






积分 364
帖子 259
2013-10-10 21:04    QQ 顶部


我在电厂经常看到锅炉钢架这种连接节点,这种连接节点满足要求吗?受力如何保证?


cxh5384 修改于2013-10-10 21:10
hai






积分 2414
帖子 1655
2013-10-11 08:44    顶部
如果不抗震的话,很可能是根据《钢结构设计规范》7.6.6条:轴心受压柱或压弯柱的端部为铣平端时,柱身的最大压力直接由铣平端传递,其连接焊缝、铆钉或螺栓应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算;当压弯柱出现受拉区时,该区的连接尚应按最大拉力计算。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2013-10-11 14:20    QQ 顶部
0 分
丧心病狂……这个设计师对老板怨念很重!
liuzekun






积分 266
帖子 161
2013-10-11 16:26    顶部
从图上看,该拼接点显然不满足抗规8.2.8
另外,翼缘拼接板单面连接,一边焊接,一边螺栓也不太合理
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2013-10-11 21:51    QQ 顶部
如果轴压需要这么大的截面积,看这个截面尺寸,压杆稳定先成问题吧……
hhtt2






积分 55
帖子 44
2013-10-13 10:08    顶部
六度区,轴心受力构件,无拉力。
cxh5384






积分 364
帖子 259
2013-10-23 18:20    QQ 顶部
火力发电厂锅炉钢架用的基本都是这种节点,而且还有其他很多节点,显然不符合强节点的要求,但是锅炉主钢架也并没有出现什么大的问题,锅炉钢架好像一般是按照设备设计的,应该多是美国规范
cxh5384 修改于2013-10-23 18:23
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2013-10-23 23:40    QQ 顶部
这个应该是按这条设计的(锅炉钢结构设计规范),区别是连接板与下柱翼缘为焊接,因而内侧未设置连接板。

Mirage_ooo






积分 14
帖子 11
2013-11-1 12:31    顶部
这个连接板和翼缘板的厚度相差太大了吧?
我是谁是我






积分 40
帖子 42
2013-12-14 19:13    顶部
锅炉钢架一般采用中心支撑结构体系,梁柱全铰接,柱子的弯距很小,轴力为主。所以螺栓用的很少。
 