求教:网架体育馆屋面在PKPM中如何模拟?
http
积分
22
帖子
25
#1
2011-6-27 09:57
本人做一个体育馆 除了屋面以为均为钢筋混凝土结构,屋面采用网架 请问各位前辈网架体育馆屋面在PKPM中如何模拟?
you02008
积分
9
帖子
7
#2
2011-6-27 20:40
PKPM的空间结构可以建模,但是不好用。还是用SFCAD吧
path
积分
111
帖子
106
#3
2011-7-3 09:19
网架建模可以采用多种软件进行,国产的如同济大学的3d3s网架模块、sfcad,还有国外的midas、sp2k、StaadPRo都可以的
pkpm的复杂空间结构倒是有网架的建模菜单,但是过于简单,一般来讲实用性不大
最简单的、后处理功能最强大的我认为是sfcad和3d3s
wzf3769
积分
37
帖子
55
#4
2012-11-12 10:58
二三楼答非所问啊,要看在PKPM如果模拟网架屋面,这个问题现在不是问题了吧
lj9813
积分
1
帖子
2
#5
2012-11-26 17:32
你可以用井字梁来代替网架进行计算,
注:井字梁均为虚梁
anykis
积分
69
帖子
62
#6
2013-1-9 16:34
用砼梁来替代,梁端铰接,配筋按排架计算
memlee
积分
8
帖子
6
#7
2013-1-10 22:44
按照虚梁构件挠度等代原则建立模型,这样的结构我们经常做,也可以尝试使用PKPM里的pmsap建立整体模型计算!
上善若水
yangxinzhuo
积分
10
帖子
10
#8
2013-12-10 15:55
混凝土结构顶部可以用虚梁来模拟网架,注意阻尼比的取值,抗规10.2.8有要求。但其实最难的部分在于下部结构扭转。如果下部结构按0厚板或者洞口计算的话扭转很难解决,除非下部混凝结构构件刚度到大不正常,或者增加支撑。有写设计人员有时会用一定厚度的混凝土板去等效网架平面内刚度,也有相关内容的研究论文,但在实际工程设计中没有明确的条文规范说明这个问题,抗规10.2.2条6也只是笼统的提到尽量减少对上部结构扭转影响。所以具体设计还要设计人员自己权衡,
xzcgaz
积分
5
帖子
4
#9
2013-12-11 11:56
分开计算吧,要不你用3D3S也可以
wolfman1
积分
145
帖子
115
#10
2013-12-30 22:25
PKPM V2.1版本的已经有了网架软件,并且可以出施工图,可以将PMCAD的模型导入,和网架整体计算,最好还是整体计算吧