中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
箱型柱截面内的隔板怎么焊进去?
struct771






积分 240
帖子 211
2014-3-28 11:21    顶部


箱型柱如果截面比较小,500x500左右,梁和柱节点位置,柱内的水平隔板怎么焊进去?
是不是把柱切成几节,焊好隔板再把柱接上?
李国建






积分 2495
帖子 873
2014-3-28 11:32    顶部
采用喷嘴压力电渣焊施工工艺就能做到500X500的矩形柱子里的隔板四边都与柱子的面板焊接成型。此位置一般都有横梁连接,如4根横梁与一根立柱交汇,则这根立柱内的隔板四边必须都有焊缝。
struct771






积分 240
帖子 211
2014-3-28 13:17    顶部
如果箱型截面更小,人钻不进去,喷嘴压力电渣焊能不能伸到柱内部焊隔板?
struct771






积分 240
帖子 211
2014-3-28 13:35    顶部
刚才翻了下其它论坛,大致知道个工艺。梁盖板留孔焊接。
这么说箱型梁要四块板拼起来才行,如果一些300x300的成品箱型柱,隔板是没法做的了。
chinagaofeng (一切坏的刚刚好!)






积分 860
帖子 655
2014-3-28 15:12    QQ 顶部
隔板先焊接在已拼接三边板的箱型截面构件上,然后焊接已开好塞焊孔的第四面板,最后进行塞焊拼接、、、

huwj139






积分 34
帖子 20
2014-4-2 10:48    顶部
同意楼上的说法,需要焊隔板时,隔板的厚度最好不低于18mm,这样塞焊比较容易,如果隔板在两端,就不用这个限制了,可以从端口操作
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0