箱型柱变截面连接,截面变化大小是否有讲究?
anan2841
积分
68
帖子
37
#1
2013-3-21 08:47
下层用的是边长400厚度26的箱型柱,上层选用边长400但壁厚只有16的箱型柱,这样连接是否会有应力集中什么的不良影响?
下层用的是边长400厚度16的箱型柱,上层选用边长350但壁厚只有14的箱型柱,这样连接是否会有应力集中什么的不良影响?
或者谁大概知道是涉及到哪方面的计算的,都可以说一说,谢谢谢谢
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#2
2013-3-21 09:56
柱子截面变化可按1:4的坡度,变截面位置可以区在楼层上方1m左右,方便焊接
壁厚的变化也可以按1:4坡度,有条件的话和截面尺寸变化的部位错开一点距离
danll1223
积分
25
帖子
26
#3
2013-3-27 22:40
如果计算通过
变截面完全必要
那样可以减少用料,减轻自重
然后就是考虑过度
减少应力集中是主要目的
结构老兵
积分
145
帖子
99
#4
2014-5-28 09:34
《钢结构设计手册》下册P138说的是截面变化按1:6