求救关于预埋螺栓
dubinsheng
积分
7
帖子
5
#1
2014-7-11 17:32
本工程原来钢柱已经安装了一部分,结果设计荷载不够,甲方取消了建设,在别人拆钢柱的时候,柱脚螺栓全部贴砼面切除了,现在甲方要求重新开工,问螺栓怎么整?(工程地下二层,植筋不太现实,因为当时下锚栓的时候,钢筋太密,锚栓都是偏位预埋的,如果打孔植筋的话,打孔根本就找不到地方。。。)
okok
修改于2014-07-11 18:42
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2014-7-26 21:19
建议将基础柱顶按锚栓焊接搭接长度剔凿,然后双面搭接焊接锚栓。