中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
管桁架支撑与管桁架不能直接焊接呢?
lvweisunny






积分 3
帖子 2
2014-1-2 10:23    顶部


问题,如题!管桁架腹杆与上线弦都是焊接 为何支撑与管桁架不能直接焊接呢?看了图集,管桁架与支撑都是通过节点板连接,是不是因为现场施工的原因?那可不可以管桁架与支撑直接焊接呢?
bsls






积分 217
帖子 126
2014-1-4 19:24    顶部
管桁架与支撑是可以直接焊接,只要你做得到下料准确,并保证焊缝质量。



铝网壳、钢网壳 设计、制造、安装 电话及电邮:13701814946@qq.com
gdf0513






积分 36
帖子 36
2014-7-19 09:01    QQ 顶部
管桁架与支撑是如何安装的,当支撑管开了马鞍口之后,安装的难度加大了,两个桁架间塞不进去,这如何处理
gdf0513






积分 36
帖子 36
2014-7-22 11:05    QQ 顶部
支撑管开了马鞍口,如果支撑管的直径相对桁架主管的直径较小的情况下,现场安装时敲打可以安装,或者用割修理一下。如果两个管的直径相差不大的话,可以将支撑管分为两段安装,多了一条对接焊缝
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2014-7-26 21:07    QQ 顶部
看什么支撑,如果按受拉计算的支撑,挠度会比较大,焊接会产生比较大的节点应力,螺栓连接会避免这个问题。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0