游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求救关于预埋螺栓
dubinsheng
积分
7
帖子
5
#1
2014-7-11 17:32
本工程原来钢柱已经安装了一部分,结果设计荷载不够,甲方取消了建设,在别人拆钢柱的时候,柱脚螺栓全部贴砼面切除了,现在甲方要求重新开工,问螺栓怎么整?(工程地下二层,植筋不太现实,因为当时下锚栓的时候,钢筋太密,锚栓都是偏位预埋的,如果打孔植筋的话,打孔根本就找不到地方。。。)
okok
修改于2014-07-11 18:42
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2014-7-26 21:19
建议将基础柱顶按锚栓焊接搭接长度剔凿,然后双面搭接焊接锚栓。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0