方管柱脚做法的图片
xfh20140725






积分 22
帖子 15
2014-8-3 19:00    顶部


传几张我最近接触到的方管柱脚做法,有2个疑问:1、像这种方管与基础通过一个螺栓连接的是铰接还是刚接? 2、方管柱底直接焊接方管然后插入地下的这种做法在那本规范里有啊?怎么能正确的测算?
xfh20140725






积分 22
帖子 15
2014-8-3 19:06    顶部
方钢管柱脚做法:个人认为应该看做铰接


xfh20140725






积分 22
帖子 15
2014-8-3 19:07    顶部
方管柱底焊接管桩:不知道哪里有关于这种做法的详细说明?

okok






积分 9575
帖子 6096
2014-8-25 13:41    QQ 顶部
1,铰接,但能承受少量弯矩。
2,蔬菜大棚类的临时结构和建筑做法区别巨大。虽然力学原理都一样。计算也就从力学原理入手吧。
xfh20140725






积分 22
帖子 15
2014-8-28 17:35    顶部
okok wrote:
1,铰接,但能承受少量弯矩。
2,蔬菜大棚类的临时结构和建筑做法区别巨大。虽然力学原理都一样。计算也就从力学原理入手吧。

1、只有一个螺栓,如何承受弯矩?
2、我能想到的最大的区别是使用年限,这样的话是不是就不能按照一般的民用建筑进行设计?楼上说的从力学原理入手可否更具体一下?谢谢!
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2014-8-28 21:11    QQ 顶部
这种结构,这种柱脚,如果按纯铰接是不稳定体系,实际上柱脚是一个半刚接的状态,虽然是一个螺栓,也能抵抗一定的转角。
supermayx






积分 2
帖子 1
2014-9-27 21:24    顶部
xfh20140725 wrote:

1、只有一个螺栓,如何承受弯矩?
2、我能想到的最大的区别是使用年限,这样的话是不是就不能按照一般的民用建筑进行设计?楼上说的从力学原理入手可否更具体一下?谢谢! ...

柱脚这种做法应该算是很明显的铰接柱脚了吧。

这个结构两向都有柱间支撑(第三张图),柱底用铰接也不会是可变体系。
supermayx 修改于2014-09-27 21:25
jiangbcpan






积分 4
帖子 3
2015-12-2 10:54    顶部
做成铰接,主要原因应该是考虑让基础简单,塑料大棚主要还是考虑风荷载情况较多,只要把结构体系做成不可变体系,应当还是安全的。
 