中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
地震对网架的影响
mouse






积分 36
帖子 33
2003-5-12 23:04    顶部


请教各位,在网架程序中好象都不考虑水平地震,一般设计院都要求考虑水平地震,请各位大虾不吝赐教!先在此谢过!
qianhl






积分 26
帖子 23
2003-5-17 21:29    顶部


计算网架本身的构件时不用考虑水平地震作用,因为网架的平面内刚度较大
但计算网架下部结构时必须考虑由于水平地震作用从上部网架传下来的水平力
半支烟






积分 538
帖子 227
2003-5-17 22:38    顶部


      地震发生时,由于强烈的地面运动而迫使网架产生振动,由振动引起的惯性作用使网架结构产生很大的地震内力和位移,从而有可能造成网架的破坏和倒塌,或失去工作能力。因此,在地震设防区必须对网架结构进行抗震计算。
    网架与其他结构相比跨度较大,结构相对较弱,其自身的动力特性一般表现如下:
    ①  网架的振型可以分为水平振型和竖向振型两类,水平振型以承受水平振动为主,其节点位移水平分量较大,竖向分量较小;竖向振型以承受竖向振动为主,其节点位移竖向分量较大,水平分量较小。网架的第一振型均为竖向振型。
    ②  振动频率非常密集,网架结构的频率密集程度较其他结构更为显著。
    ③  网架的基本周期或基频与网架的短向跨度L2关系很大,跨度越大则基本周期越大,基频越小;与网架的长向跨度L1也有关,但改变的幅度不大;与支座的强弱、荷载的大小等略有关系;不同类型但具有相同跨度的网架基本周期比较接近。
    ④  常用周边支承网架的基本周期约在0.30.7sec
      ⑤  网架结构对称、荷载对称时,网架的第一振型呈对称性。利用对称性进行网架的自振周期和振型分析时,基本周期不会因利用对称性而被删除。
    研究分析表明,在设防烈度为6度或7度的地区,在竖向地震作用下,网架的地震内力和位移均不显著,在水平地震作用下,网架的地震内力和位移都不大。对一些周边支承的网架,即使设防烈度为8度时,水平地震作用所产生的内力也并不可观,况且,水平地震作用所引起的内力一般在边界部分较大,而在跨中最小,通常不需要加大杆件截面。因此,《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91规定:
    ①  在抗震设防烈度为6度或7度的地区,网架屋盖结构可不进行竖向抗震验算;
    ②  在抗震设防烈度为8度或9度的地区,网架屋盖结构应进行竖向抗震验算;
    ③  在抗震设防烈度为7度的地区,可不进行网架结构水平方向抗震验算;
    ④  在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架可不进行水平方向抗震验算;
    ⑤  在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构均应进行水平方向抗震验算。
mouse






积分 36
帖子 33
2003-5-18 10:54    顶部


当要考虑网架和下部结构一起考虑时,MST却不能考虑水平地震,不知有什么办法?
azhong






积分 327
帖子 149
2003-5-23 01:07    顶部


网架结构技术规程(上海市标准):
1。对于平板网架结构,抗震设防烈度为6读和7度时,可以不进行水平和竖向地震验算。抗震设防烈度为八度时应进行竖向抗震验算。但是可以不进行水平验算。
2,对于双层曲面网壳,抗震设防烈度为6度是可以不进行水平和竖向地振验算,烈度为7度以及以上宜进行水平地震验算,且英进行竖向抗震验算。
azhong






积分 327
帖子 149
2003-5-23 01:17    顶部


下面是我做的一个屋盖的水平地震分析,大家可以看一看,有什么问题可以讨论一下。取了前面20阶振型。
如图:
 