游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢梁拼接板处加劲肋
YiLin
积分
32
帖子
24
#1
2015-3-14 16:48
钢梁拼接板两螺栓孔之间距离大于多少要加加劲肋。今天遇到一套图纸两螺栓孔之间为240mm中间无三角加劲肋,这样设计是否合理?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2015-3-14 18:28
这个问题应该是端板螺栓连接的加劲肋问题。
实际上,加劲肋设置是需要根据计算决定。
如果端板厚度足够,不设加劲肋也是可以的。
具体计算方法可以参考门刚规程。
顺其自然,随遇而安。
okok
积分
9561
帖子
6093
#3
2015-3-15 02:20
还有就是最大孔距规范中有构造规定,和孔径及板厚相关。
hhtt2
积分
55
帖子
44
#4
2015-3-15 14:04
可以分析下撬力后决定
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0