游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
MST支座约束设置对网架用钢量和支座反力的影响
lixixi1991
积分
7
帖子
6
#1
2015-6-11 12:19
在弹性约束取(-1,-1,-1)的情况下和取(0,0,0)的情况下的支反力是前者大,理论与实际一致。但是用钢量调试了几个模型也是前者大很多,这是什么原因,不是应该支座约束强了对网架用钢量有利,用钢量应该减少么?求解答。
okok
积分
9571
帖子
6095
#2
2015-6-12 09:54
结构简图发上来看看。
duxingke
积分
96
帖子
77
#3
2015-6-17 09:07
你说的是对的,支座约束对网架用钢量影响,传递给支座的作用力大了。
lixixi1991
积分
7
帖子
6
#4
2015-6-18 19:43
提供大家自己的网架布置形式,求解答出现用钢量反而增大的原因
九峰风雨操场网架导荷书.dwg ( 95.98 K)
下载次数 50
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0