游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
管桁架 支座水平力
xyboo3
积分
43
帖子
39
#1
2015-7-8 07:58
我算了一个管桁架,下弦是平的,上弦是一个5%的双坡。两端支座设成铰接,水平力很大(1200KN左右),查看了一下,温度占了500左右的样子,去掉温度算,恒+活水平力所产生的支座水平力有700KN左右的样子。
问题:如果去掉温度,桁架相当于简支梁,怎么会产生这么大的水平力?
谢谢
okok
积分
9575
帖子
6096
#2
2015-7-8 08:20
有拱的效应。
一边支座改可动铰就好。
okok
积分
9575
帖子
6096
#3
2015-7-8 08:23
或将下部结构一起建模,整体分析,会大幅降低推力。
xyboo3
积分
43
帖子
39
#4
2015-7-9 00:04
是的,改成可动铰之后就OK了
xyboo3
积分
43
帖子
39
#5
2015-7-9 00:10
如果下部结构简化成悬臂杆的刚度输入,会不会有问题?感觉上面有桁架作支撑点,又不能当做悬臂,请指点一下,非常感谢!
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#6
2015-7-9 08:56
按钢规附表D-2,K1=0,K2=10,柱的计算长度系数为2.03,就是悬臂。
xyboo3
积分
43
帖子
39
#7
2015-7-10 05:51
0 分
ok ,知道了 ,谢谢
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0