请教两个钢结构问题?
sunjinpeng1982
积分
11
帖子
13
#1
2015-7-28 08:59
在做项目中,遇到以下两个问题:
1、钢梁与混凝土相交处,设计时按铰接计算,现场施工时按固结做法是不是更好?更保守了?
2、在非组合压型钢板施工中,压型楼板是放在钢次梁上,钢次梁再传力到钢主梁上,我怎么看到有的图纸上:在钢主梁上布置两排栓钉,而在钢次梁上只布置一排栓钉,栓钉是不是布置反了?
zchlb
积分
177
帖子
221
#2
2015-7-28 11:26
固结比铰接更好是没有道理的。铰接释放了弯矩,这个节点就是这样设计的,应该严格按铰接施工。
SUP888
积分
199
帖子
326
#3
2015-7-28 12:20
1. 可以!
2. 没有反!
黑胡子海盗王
积分
458
帖子
329
#4
2015-7-29 10:24
第一个问题,如果设计是铰接,就按照铰接做,施工人不拿设计的钱,不要随便改变设计图纸。如果说施工的时候做成固接更好,这种说法是错误的。铰接做成固接,钢梁是更安全了,但是混凝土梁更危险了。第二个问题,栓钉和传力没什么关系,所以不能用力学的角度解释。栓钉有两个作用,第一是把楼板和钢梁连为一体,满足组合梁的模型,不过你说了,是非组合楼板,所以不考虑第一个作用,第二个作用是抗剪,也就是不至于地震的时候楼板飞出去。所以不必要从这个角度谈栓钉的布置,至于为什么主梁两排,次梁一排,那是因为主梁比较宽,次梁比较窄。如果主梁窄,也就一排了,如果次梁宽,也就两排了。
andi_li
积分
52
帖子
38
#5
2015-7-29 11:19
0 分
楼上说了下面可以不说了
sunjinpeng1982
积分
11
帖子
13
#6
2015-7-30 08:40
黑胡子海盗王 wrote:
第一个问题,如果设计是铰接,就按照铰接做,施工人不拿设计的钱,不要随便改变设计图纸。如果说施工的时候做成固接更好,这种说法是错误的。铰接做成固接,钢梁是更安全了,但是混凝土梁更危险了。第二个问题,栓钉和传力没什么关系 ...
自己认为分析得很有道理,十分感谢!!!
SHXFMP
积分
356
帖子
254
#7
2017-1-8 08:13
钢梁与混凝土结构连接得看结构形式,有些情况没有必要刚接也