平板压力支座十字板高度的问题
bird205
积分
5
帖子
2
#1
2015-9-9 09:26
3d3s计算支座时,底板和十字板尺寸有什么构造要求呢,为什么我设计了一个支座,底板为350X350时,十字板必须要大于430mm才满足要求?焊缝长度计算都满足,就是这个构造不满足,找了好多资料也没找到这个构造要求。
杭涛
积分
167
帖子
81
#2
2015-9-9 14:39
注意你十字板高的上面一行,你的底板是350,刨掉球的接触面,没有430你达不到66°的角度要求!
lizhifu1
积分
16
帖子
17
#3
2015-9-9 21:54
66度的要求又是哪里来的
祥子
积分
353
帖子
239
#4
2015-9-10 14:56
就是腹杆不碰底板,或者是柱顶柱子为原则得来的
佳和雨建筑设计工作室 xm.com@163.com
wsyywaxm
积分
5
帖子
3
#5
2015-11-29 21:40
所谓构造高度,是保证你网架支座处斜腹杆与你的支撑柱或者梁不相碰的一个高度。一般你可以进行放样确定。当然,你也可以调整腹杆与弦杆的夹角度也调整这个数值,估计就是你那个66°