一般用SF做平板网架,普通平板支座,弹簧刚度就按0.3设定,那如果用橡胶垫支座要怎么取值,用SFCAD设计网架时,支座弹性刚度如何确定?(钢柱、独立砼柱、有梁砼柱)
laolang2






积分 111
帖子 122
2015-11-26 10:01    QQ 顶部
一般取个包络值,一般在有框架梁的柱子,弹簧刚度可能很大,无法计算,采用橡胶垫后,并联,比如此时橡胶垫的弹簧刚度为2,他们并联后,弹簧刚度不会超过2,并联后的弹簧刚度xy/(x+y),此时弹簧刚度可以分别取1,1.5,2,才采用最小的满应力设计,在分别改为1.5,2,验算并调整,最后再把弹簧刚度设置为1,固定截面验算,最后出图,首先要计算下钢柱、独立混凝土柱的弹簧刚度,然后取个计算值的上下包络值



承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
laolang2






积分 111
帖子 122
2015-11-26 10:04    QQ 顶部
弹簧刚度取小,计算的拉杆最大拉力值偏大,支座反力偏小,弹簧刚度取大,计算的压杆值偏大,支座反力偏大,所以并不是总取值0.3,这样做是错误的



承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
王建波






积分 114
帖子 69
2015-12-2 16:52    QQ 顶部
支座刚度的确定:

1.  当下部框架柱墩刚度足够大时,网架支座处的边界条件可认为是固结。

2.  当下部支撑为独立柱时,网架支座处支撑边界竖向可认为是固结,水平向可认为是弹性,弹簧刚度可认为是柱的

抗 侧刚度。

3. 当网架平面为矩形支座,直接处于框架柱上时,沿竖向和边界切向和认为是固定,沿边界法向可认为是弹性

4.当网架支座为矩形采用板式橡胶支座处于框架柱上时,沿竖向可假定为固结,沿边界切向为弹性,弹簧刚度为橡胶

垫片的抗剪刚度,沿边界切向应处理为弹性,弹簧刚度为橡胶垫片的抗剪刚度和框架柱的抗侧刚度平联并联后xy/(x+

y)的结果。