游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
MST2014套筒承压老是不够怎么办?
sfymax
积分
82
帖子
75
#1
2014-11-23 17:12
MST2014套筒承压老是不够怎么办?是不是把套筒材质改成345就可以了?我改过试了下 不会出现套筒承压不够的现象 但是套筒用345材质的厂家也不多?请坛内的专家解释下
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2014-12-1 00:08
按GB/T16939-1997,M16-M33的套筒材质为Q235B,M36以上套筒为Q345B或45#钢;多数厂家都是按这个标准出的。
关于Mst2014套筒计算的问题,一方面与其提供的配件库有关系,需要自己根据市场供应情况修改,另一方面也与杆件与螺栓的配套方案有关,套筒承压不够,往往螺栓加大一级也是可以解决的。
laolang2
积分
111
帖子
122
#3
2015-11-26 16:03
的确是你配件库材质设置有问题,M36以上套筒设置为Q345实际也是这种材质
承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0