游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架下面钢柱支撑问题
qiaoge_1991
积分
3
帖子
6
#1
2015-8-19 09:34
在房子屋面做一个网架的盖子,网架用钢柱支撑起来,请教下,这下面的钢柱之间要不要拉钢梁做成钢框架?还是只要钢柱柱底落在屋面梁上做成刚接柱脚(我不清楚新增钢柱与原混凝土梁连接能做成刚接吗)不加钢梁就行?请教下各位
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2015-8-19 17:03
如果有条件做支撑,不如网架支座直接落到梁上,由三根杆支撑网架,效果更理想。
qiaoge_1991
积分
3
帖子
6
#3
2015-8-21 09:18
谢谢 是怎样的布置 能画个简图我看看吗 加支撑是在柱与柱之间加还是给每个柱都用3根杆件撑起来?不太懂 谢谢
zxbingdian
积分
7
帖子
6
#4
2015-11-30 10:20
做独立钢柱最好和网架一起计算,做钢框架到时可以分开算
王建波
积分
114
帖子
69
#5
2015-12-2 14:27
问题1:钢柱之间要不要拉钢梁做成钢框架?
答:钢柱之间设钢梁的主要目的是减小柱的计算长度,提高钢柱的稳定应力,增强新增钢结构的整体性,
但如果该层的层高不是很高,建议通过设柱间支撑来解决,柱间支撑不用每一跨都设,可仅在四角设。
但如果新加钢结构层的层高不高,建议支撑也别设。
问题二:钢柱柱底落在屋面梁上做成刚接柱脚(我不清楚新增钢柱与原混凝土梁连接能做成刚接吗)不加钢梁就行?
答: 1.考虑到梁与柱的不同,钢柱与混凝土梁之间的连接一般做成铰接比较常见。此时需要在梁上采用后锚固
技术做化学螺栓,如果是铰接,4根化学植栓就可以了,在框架梁上需要注意植筋的边距要求。
成为最强的结构工程师
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0