游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
STS节点设计问题
sunye
积分
6
帖子
6
#1
2015-12-8 16:42
STS节点设计中有部分红色显示的,
但点出计算书所有验算都是满足,怎么回事?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2015-12-13 16:25
贴图和计算结果。
sunye
积分
6
帖子
6
#3
2016-1-18 12:27
后来我发邮件给PKPM了,官方回复说因为我选的梁柱节点是短梁拼接,短梁和钢柱连接是焊接,这个验算没有通过,但这个是工厂等强连接加工,就把计算书给屏蔽了,但节点的红色提示没有取消,软件还有点问题……
刘星语
积分
1542
帖子
987
#4
2016-1-19 08:34
短梁和柱工厂熔透等强焊在很多国家默认满足超强要求,不需要再加强。我国专家有分2种观点,PKPM保守地对该节点再验算,不足可以加强(加盖板、扩翼缘、加腋)。如果加盖板有可能构造要求柱节点域及其附近翼缘板厚增加,手工加强宜采用扩翼缘方法,算够即可。我觉得梁柱焊接位置对梁相比其他位置多了边界支撑相当于加劲,弹性阶段表现很好,未见过塑性阶段试验照片,见过翼缘每边扩60mm的照片,连接位置表现的很好,大变形产生在0.5bf~bf之间。
知识改变命运,学习成就未来!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0