一个膜结构的钢架位移问题
zhangxin2602
积分
66
帖子
54
#1
2016-2-4 10:24
新做了一个膜结构的支承钢架 钢梁上部柱位移计算不够 不知道什么原因?请大家看看是什么原因?
zhangxin2602
积分
66
帖子
54
#2
2016-2-4 10:51
这是3D3S的模型 请大家看看
复件 钢架模型 3D3S 模型.rar ( 330.29 K)
下载次数 90
sofwater
积分
749
帖子
389
#3
2016-2-4 22:11
有没有柱间支撑?
侧向刚度是不是仅仅来自于柱和基础的连接?
zhangxin2602
积分
66
帖子
54
#4
2016-2-18 09:29
这种结构不需要柱间支承 且柱间支承对侧向刚度大 对平面内影响不大 主要是平面内上柱位移较大 请问做过的前辈 这个问题怎么解决 谢谢 给大家拜个年 新春愉快 万事如意 哈哈
kl2266
积分
35
帖子
22
#5
2016-5-13 15:49
最简单的办法就是后面的斜拉杆不要跟钢柱连接,单独连在下面的混凝土结构上,结构更安全,位移更小