中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢筋与板开孔塞焊技术要求
yijianxiaotian






积分 85
帖子 75
2008-10-22 18:00    QQ 顶部


小弟公司近日按一工程,在原混凝土基础上做一钢结构工程,设计院出一埋件图中,要求埋件的钢筋与钢板开孔焊接,按详图(如图)孔坡口按45度角度坡口,按此计算的话,焊缝可能会太大了吧,钢筋是φ25,钢板为20,这样孔坡口后外径达65了,设计院说他们是查到这个角度要45度角度,但我查了相关书籍也没的找到关于此种类型的坡口,包括 :中华人民共和国行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》Technical specification for Welding of steel,str uc tur e o f b u ild in g.1GJ 81- 2002也没有关于钢筋插入钢板的焊接坡口尺寸,请问哪位能告诉小弟相关图集或书籍,或者相关经验。先谢谢了

sxpsxp






积分 126
帖子 131
2008-10-24 16:18    QQ 顶部
这是一种坡口熔透塞焊等强连接的做法!有理论依据,具体有没有规范依据就不知道了!这种埋件做法可相当于预埋螺栓!经常用到!
V6






积分 704
帖子 388
2008-10-28 10:00    QQ 顶部
具体见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)10.9.5条:......当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。这个是预埋件的构造要求,一般的混凝土构造手册上也都有规定,上面的图是没问题的。



顺其自然,水到渠成.
lb945227






积分 14
帖子 20
2009-3-3 12:58    顶部
小弟也碰到类似的问题,是50厚的钢板,28的螺纹钢,按照这个大洋的话要把孔一端的孔扩大到130左右,明显是不合理的。个人认为,只要是等强连接就行了,而且塞焊焊缝的受剪强度大于等于螺纹钢的受剪强度即可。O(∩_∩)O
fallkid






积分 31
帖子 15
2009-4-13 08:18    QQ 顶部
《建筑钢结构焊接规程》JGJ 81-91

4.7.2   平焊时,应先沿接头根部四周环绕施焊,焊至孔洞中心,使接头根部及底部先熔敷一层;然后将电弧引向四周,重复上述过程分层熔敷焊满全孔,达到规定厚度。熔敷金属表面的熔渣应在结束焊接前保持熔液状态。

4.7.3   立焊时,先在接头根部引弧,从孔的下侧向上焊,使内板表面熔化,然后焊向孔边,在孔顶处停焊,清除熔渣。在孔的相对一侧重复此过程,清除熔渣后,以相同方法堆焊其它各层,焊满全孔,达到规定厚度为止。
       仰焊时,焊接方法与平焊时工艺相同,但在每道堆焊后,熔渣应冷却并彻底清除.

而且应该根据板厚的不同来确定板的开孔深度。一般小于16mm。开全深度。大于16mm的不小于板厚的一半且不小于16mm。
fallkid 修改于2009-04-13 08:27
敦笃志






积分 12
帖子 8
2011-4-13 08:45    顶部
建筑结构设计系列手册《混凝土结构构造手册(第三版)》中国有色工程设计研究总院 主编 中国建筑工业出版社
第十四章第二节第六大条
六、锚筋的焊接要求
1.直锚筋与锚板应采用T形焊。...;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊;若采用手工电弧焊时,必须严格保证焊接质量。
...。锚筋采用穿孔塞焊时,其焊缝应满足图14.2.6的规定。

敦笃志 修改于2011-04-13 08:59
liangjf






积分 76
帖子 70
2015-12-25 14:26    顶部
请教施工人员这个孔需要45度的转头才能加工成吗?
xujie0410






积分 167
帖子 133
2016-3-4 11:13    顶部
04G362预埋件图集第6页总说明图5.2有此做法。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2016-3-5 16:59    QQ 顶部
可以试试U形坡口,就是加工有点罗嗦。考虑其他连接方式吧。比如螺栓。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0