使用橡胶之后是否可以不考虑温度变化引起的内力
思想独裁者






积分 3
帖子 2
2016-4-20 10:19    顶部


之前在研究生的一本教材里面看到这么一个结论,经过多年的实际工程的实践经验,橡胶支座都能满足《空间网格结构技术规程》的4.2.4.1条:支座节点的构造允许网架侧移,且允许侧移值大于或等于网架结构的温度变形值。不知道大家平时是怎么考虑的?



行走在思想的边缘,思考并思索着!
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2016-5-1 09:22    QQ 顶部
这只能说橡胶支座提供了这种解决方案,具体到工程还要依据  JGJ 7-2010 附录K进行具体到设计和分析。
卡布奇诺zzy






积分 18
帖子 14
2016-7-14 18:04    顶部
我在设计的时候,即便使用了橡胶支座,还是会在结构计算的时候考虑温度变化的影响。我觉得如果想按照规范中的“支座节点的构造允许网架侧移,且允许侧移值大于或等于网架结构的温度变形值”的这条而不考虑温度变化影响的内力的话,可以先计算出考虑温度下的弹性支座的位移值,验算所设计的橡胶支座是否满足位移要求来确定是否考虑温度作用。不知这种做法是否合理,还请各位同仁指教。
 