MST 锥头 封板 工程量确认问题
lfh111
积分
128
帖子
96
#1
2016-6-2 11:04
我院使用MST设计版出网架施工图,设计版只生成杆件和球节点螺栓的工程量,每次招标时厂家故意漏报锥头封板,然后找设计院确认此部分工程量,向甲方要增项钱。甲方就会认为设计院设计有疏忽,要设计院给个说法。基本上每个项目都有这个问题,都得扯来扯去。特地来请教大家,你们院都是怎么处理的?
18
积分
104
帖子
69
#2
2016-6-2 20:48
设计版生成的杆件一般是节点中到中的杆件重量,此重量应该能包含锥头封板的重量。不需要再确认锥头封板的工程量。下次你可以查他的数据文件看看总重量有没有差别,没差别就可以不用确认锥头封板的工程量。如果生成的材料表中杆件是下料长度的杆件重量,可在材料表下备注投标厂家自行配备锥头封板。