中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢柱柱脚底板的计算
anan2841






积分 68
帖子 37
2013-9-18 13:39    QQ 顶部


按照李和华先生的《钢结构连接节点设计手册》,8-86条所述,底板厚度不应小于柱较厚板件厚度且不宜小于30mm。
       下面给了两条计算公式,按照计算公式算出来的板厚很大,一般400的柱子我要用到50mm厚的底板
       但是PKPM上面生成出来的底板厚度最大都是30mm,不明白是怎么回事,还望高手指点。
       谢谢
okok






积分 9571
帖子 6095
2013-9-18 13:58    QQ 顶部
注意单位。公式中有个单位和习惯不同,容易吃药。
anan2841






积分 68
帖子 37
2013-9-18 15:41    QQ 顶部
okok wrote:
注意单位。公式中有个单位和习惯不同,容易吃药。

您好,您手里要是有这本书,能不能麻烦您看一下表8-3,里面偏心距的判别式,这个e是不是可以用PKPM计算下来的柱底弯矩除以柱底轴力?
anan2841






积分 68
帖子 37
2013-9-18 16:03    QQ 顶部
问题的实质是:在计算底板时采用的偏心距,是直接取M/N的值?还是按照混凝土规范上说的,再加上一个初始偏心距?
bearkevin






积分 103
帖子 72
2013-11-26 16:57    顶部
这个e在书中注1有说明,直接取M/N,不需要增加附加偏心距
zl278






积分 134
帖子 103
2016-6-5 21:46    顶部
关于钢结构柱脚,固定式柱脚。不是一般人就能算的。 sts的结果我可以告诉你,底板厚度与按手册计算 完全不够。 至于说锚栓及底板混凝土压力的计算,俺刚炮制了一篇论文,详细的阐述了。 很多软件的计算结果都是有问题,图集的结果也是错的。
CGGCENGINEER






积分 304
帖子 163
2016-6-16 20:47    QQ 顶部
不是很复杂。一般先计算混凝土接触面的反力分布,以此为荷载,加载在底板上,底板的支承条件以柱脚肋板、柱肢为简支约束,按一般薄板方法计算出内力,最后验算强度即可。板厚还必须满足规范规定的最小厚度要求。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0