中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
相贯焊接节点
dacong012






积分 27
帖子 18
2016-6-19 17:14    顶部


目前的钢规范在10.3有相贯焊节点计算规定,对支管数量有一定限制,目前小弟用3D3S算了一个管结构,在节点计算时由于支管数多,软件不予计算。不知道各位兄弟们是怎么处理的,给我一点提示。

13618662690






积分 12
帖子 16
2016-6-27 15:58    QQ 顶部
同求..做焊接球 or 铸钢节点?
wu866






积分 267
帖子 202
2016-6-28 11:27    顶部
改为桁架结构或网架结构
dacong012






积分 27
帖子 18
2016-7-5 09:24    顶部
这就是桁架结构!
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2016-7-5 14:06    QQ 顶部
没用过3D3S,解决方案仅供参考:
1.将立管作为主管,长度向上伸出节点一段;
2.将水平长向管作为主管,将管径调整成一致;
3.调整3D3S相应设计参数;
4.设置为焊接球节点。
dacong012






积分 27
帖子 18
2016-7-8 19:04    顶部
请问smomo (北风) :1.将立管作为主管,长度向上伸出节点一段;2.将水平长向管作为主管,将管径调整成一致;这两点的意图是什么?
巴蒂的眼泪






积分 7
帖子 18
2016-7-9 16:53    顶部
这种节点比较常见



代发论文,金笔论文网http://www.jinbilunwen.com/ ;QQ1024454188。
飞飞0919






积分 8
帖子 5
2017-3-24 10:17    顶部
1.选主要受力的几根杆件计算
2.有限元软件模拟
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0