游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
工字钢与工字钢的连接问题
lixinyu369
积分
10
帖子
10
#1
2013-7-29 11:34
各位大侠们,我要做一个用50B工字钢做纵梁,纵梁上面分布16号工字钢横梁起到横向连接成整体的作用。但是如何进行工字钢的连接呢?用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度;用螺栓呢,工字钢的翼缘板不是平的连接不牢固啊。这个连接改怎么设计呢
YAJP
积分
566
帖子
378
#2
2013-7-30 11:16
工字钢用螺栓连接时,可用工字钢翼缘板制作斜垫板,这样连接就牢固了。
asromayin
积分
3
帖子
3
#3
2013-8-16 16:43
选方斜垫圈呗
Martin李
积分
63
帖子
61
#4
2013-12-27 07:42
lixinyu369 wrote:
各位大侠们,我要做一个用50B工字钢做纵梁,纵梁上面分布16号工字钢横梁起到横向连接成整体的作用。但是如何进行工字钢的连接呢?用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度;用螺栓呢,工字钢的翼缘板不是平的连接不牢固 ...
”用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度”这句话没理解
舟到
积分
19
帖子
14
#5
2014-12-24 20:59
这是我做的节点,可以作为参考
江湖一声笑
积分
186
帖子
155
#6
2014-12-25 09:39
想请教楼上“舟到”兄,这个节点是用在什么结构上的?上面那块加劲板做这么大会不会影响其他的功能使用?还有这块节点板是计算出来需要这么大吗?
你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。
V6
积分
706
帖子
389
#7
2014-12-29 14:16
5楼兄弟的节点如果没有美观需求是很好的,主要是增加了次梁支座的的平面外抗扭刚度,对于增加次梁的整体稳定性很有好处。
顺其自然,水到渠成.
SHXFMP
积分
356
帖子
254
#8
2017-1-8 08:20
楼主居然不知道有标准的方斜垫圈
fb_freezing
积分
16
帖子
10
#9
2017-2-6 11:18
工字钢比较高瘦,采用抗扭的节点板很有必要。
CGGCENGINEER
积分
304
帖子
163
#10
2017-2-27 21:16
叠接工字梁的侧向稳定很重要。可以采取5楼的抗扭节点板,如果平台面较大,还可以采取次梁侧向支撑或水平剪刀撑。
lsot
积分
2
帖子
3
#11
2017-3-23 11:50
4年前的问题。。。。。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#12
2017-3-23 14:39
Martin李 wrote:
”用焊接吧,担心会减弱纵向受力工字钢的刚度和强度”这句话没理解
我理解的是 LZ担心焊缝的残余应力问题吧