相贯焊接节点
dacong012
积分
27
帖子
18
#1
2016-6-19 17:14
目前的钢规范在10.3有相贯焊节点计算规定,对支管数量有一定限制,目前小弟用3D3S算了一个管结构,在节点计算时由于支管数多,软件不予计算。不知道各位兄弟们是怎么处理的,给我一点提示。
13618662690
积分
12
帖子
16
#2
2016-6-27 15:58
同求..做焊接球 or 铸钢节点?
wu866
积分
267
帖子
202
#3
2016-6-28 11:27
改为桁架结构或网架结构
dacong012
积分
27
帖子
18
#4
2016-7-5 09:24
这就是桁架结构!
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#5
2016-7-5 14:06
没用过3D3S,解决方案仅供参考:
1.将立管作为主管,长度向上伸出节点一段;
2.将水平长向管作为主管,将管径调整成一致;
3.调整3D3S相应设计参数;
4.设置为焊接球节点。
dacong012
积分
27
帖子
18
#6
2016-7-8 19:04
请问smomo (北风) :1.将立管作为主管,长度向上伸出节点一段;2.将水平长向管作为主管,将管径调整成一致;这两点的意图是什么?
巴蒂的眼泪
积分
7
帖子
18
#7
2016-7-9 16:53
这种节点比较常见
代发论文,金笔论文网http://www.jinbilunwen.com/ ;QQ1024454188。
飞飞0919
积分
8
帖子
5
#8
2017-3-24 10:17
1.选主要受力的几根杆件计算
2.有限元软件模拟