中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢绞线强度设计值
033594






积分 87
帖子 71
2016-3-9 16:24    顶部


请教一下,《混凝土结构设计规范》里面的钢绞线强度设计值为什么比《索结构技术规程》或《预应力钢结构技术规程》取值要大些?
砌体强度设
sofwater






积分 751
帖子 390
2016-3-9 19:09    顶部
这没有什么好奇怪的吧,就好像钢筋的强度比型钢强度要高。
这些都是根据试验数据,主要是因为被混凝土包裹的钢绞线变形的时候,侧向受到混凝土的约束,所以会大一些。


。。。。我猜的,没有相关文献。。
mylldyx






积分 65
帖子 49
2017-7-12 12:39    QQ 顶部
033594 wrote:
请教一下,《混凝土结构设计规范》里面的钢绞线强度设计值为什么比《索结构技术规程》或《预应力钢结构技术规程》取值要大些?
砌体强度设

我的个人看法
两者使用时,可能遇到的工况和表现大不同;
1、预应力混凝土变形小,张拉控制应力一般取0.7~0.75倍极限强度(即1302MPa~1395MPa),扣除掉损失后初始应力也就1000MPa多点,在截面极限承载力时考虑到平截面假定应力增量,基本能达到钢绞线设计值为1320MPa;
2、索结构是大变形的结构;使用过程中应力增量很大;设计值不宜取太大,否则很容易超过极限强度(1860MPa);
walter董






积分 82
帖子 44
2017-8-19 13:15    顶部
钢丝是同一种钢丝,但钢绞线和钢索钢丝编织方式不太一样,所以设计强度规范要求的也不一样。

本人在国内顶级建筑设计院从事结构多年,主要擅长空间钢结构和预应力钢结构方向的设计与分析,一注、高工,若有技术问题或需要协作可加我QQ591790322联系)
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0