关于钢结构柱脚构造
cwsy
积分
1292
帖子
472
#1
2022-8-28 10:41
附图国内/国外柱脚构造:
国外柱脚构造:无锚栓、无栓钉。传力直接:钢柱--基础梁。
国内柱脚构造:有锚栓、有栓钉。 是否多余?传力不直接:钢柱--短柱--基础梁。
(钢柱直接伸到基础梁里面,混凝土短柱都不用配筋,仅仅起防腐作用即可。)
实际上钢柱表面与混凝土之间粘剪力非常大,钢柱拔断都拔不出来。
.
cwsy
修改于2022-08-28 22:05
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2022-8-28 20:22
首先,国内是有柱子插入基础梁里面的节点,叫做埋入式柱脚,图集里面也有,其构造是能够传递双向弯矩的;
再者,右边柱子要看使用的场合,明显是不能传递双向弯矩的,而且其构造也不能满足国内地基基础、混凝土等规范。
楼主可以进一步列一下右边柱脚的算例。
cwsy
积分
1292
帖子
472
#3
2022-8-28 22:18
确实是一个个案,柱脚反力较小,说明不了什么问题!
算例截图如下:
.
cwsy
修改于2022-08-31 07:09
cwsy
积分
1292
帖子
472
#4
2022-8-29 10:31
附图右图未看出
其构造也不能满足国内地基基础、混凝土等规范
? 宽度稍微不足。
明显是不能传递双向弯矩的
:基础梁应该是双向布置的,各自承担相应方向弯矩,应该没问题?
cwsy
修改于2022-08-29 12:50