中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
如何设计该节点
zhouqi






积分 15
帖子 12
2003-6-2 20:18    顶部


在一个已经形成的钢筋混凝土柱子上接一门式刚架,刚架柱脚用4M24与混凝土柱子铰接,但不知该节点如何处理。用膨胀螺栓呢?还是把螺栓栽进混凝土柱子里达到一定的锚固长度?请各位高手们指点。多谢了!
温柔一刀






积分 145
帖子 105
2003-6-2 21:36    QQ 顶部


考虑做植筋吧,膨胀螺栓的承载力达不到要求的
为什么不事先做预埋呢?
zyr






积分 82
帖子 44
2003-6-2 22:47    顶部


    可以考虑用化学锚栓,应为柱脚做成铰接,只要
抗剪承载力够就可以了。要注意满足化学锚栓的最
小间距及至砼柱边的距离。
音速之子






积分 304
帖子 154
2003-6-3 01:53    QQ ICQ 状态 顶部


值得注意的是,规范明确规定柱脚锚栓不考虑其抗剪的作用,剪力完全由柱底摩擦力承受,如果摩擦力不满足要求,应该在砼柱定预留柱下抗剪件的位置。
木头






积分 195
帖子 81
2003-6-3 11:09    顶部


不考虑结构体系,假设这种做法成立,铰接螺栓以传统的预埋为合适。膨胀螺栓在这个柱脚应用不合适,化学锚栓在做好抗紫外线防护后也不会有权威性的标准支持设计的合理使用年限。
 