中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架结构杆件的长系比
jliud






积分 2
帖子 1
2003-6-2 19:16    顶部


钢结构设计规范规定:桁架结构受压杆件的长细比限值为150,网架结构设计规程规定受压杆件的长细比限值为180,调查多个网架结构工程发现,网架受压杆件的长细比达到或接近180时,在使用过程中杆件出现弯曲变形的现象比较多,请问高手,是否可以按钢结构设计规范要求网架受压杆件的长细比?:)
biscus






积分 672
帖子 281
2003-6-4 16:33    顶部


我觉得180只是个限值,也就是最大值。在实际设计中,有很多杆件只起支撑作用,在正常受力分析中不受力,这时,杆件的选择就应该满足以上规定。对于受力杆件,应该考虑具体的荷载情况取承载力足够的杆件才行。
你看到实际使用中出现弯曲,不一定是规范不对,有可能是设计的人没有正确理解规范,或者施工要求没有达到。还有就是大家对有效长度的取法可能不一样。所以首先,建议你好好读一读规范。其次,就是在设计时尽量考虑周全。比方说,考虑到所有的荷载组合形式,以便得到所有杆件的最大荷载值,在取有效长度时,尽量取得保守一些等等。然后按你分析的最大荷载值设计,我想应该是没有问题的。
  
最后,如果你实在对国内的设计规范不放心的话,建议你参考一下国外的规范。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0