游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
42
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱脚螺栓可否用螺纹钢车成来代替使用?
netkite
积分
86
帖子
60
#1
2003-6-6 16:49
:)同题!
steely
积分
859
帖子
517
#2
2003-6-6 19:30
没有任何问题。
注意截面计算有效面积为螺纹刻痕处。
nui_zwt
积分
106
帖子
80
#3
2003-6-7 09:28
我认为不可以!
用车床车成,如何可保证车成后的螺纹与螺纹钢螺纹不相冲突!
车成后螺纹很难成为一个完整的螺纹!会存在很多缺口!
steely
积分
859
帖子
517
#4
2003-6-7 10:14
nui_zwt :
在套扣时,钢筋上的纹路是车去不用的。
也就是说,母材直径选的大些。
建议老兄抽时间到加工车间看看。
阿芒
积分
280
帖子
166
#5
2003-6-7 20:37
难道就不考虑一下螺纹钢的机械性能?螺纹钢的抗拉强度当然没问题,可韧性如何?还是看看规范和手册吧。
steely
积分
859
帖子
517
#6
2003-6-8 20:55
阿芒 :
螺纹钢筋是Q345材质,Q345钢材做地脚螺栓有什么问题吗?
有空来坐坐,有空来坐坐
阿芒
积分
280
帖子
166
#7
2003-6-8 23:53
回steely兄:
螺纹钢筋是Q345材质,Q345钢材做地脚螺栓有什么问题吗?
吓了我一跳,赶紧查资料确认。
可螺纹钢怎么是Q345呢?Q345即16Mn,是低合金高强度钢,螺纹钢分二级和三级,材质通常为20MnSi,两种材料的化学成分和机械性能完全不一样,而且螺纹钢筋在轧制时对钢材的加工硬化很厉害,材料性能也是各项异性,用做螺栓应该是不行的。
换句话说:Q235F也是Q235,可就不能做焊接结构,相似的东西还是不能随意的吧,还是要看看规范怎么说,毕竟我们都是从那里找饭吃的,结构安全事大,不能马虎的。
wsywdy
积分
47
帖子
19
#8
2003-6-12 18:28
不太合适
虽然螺纹钢强度比Q235苑钢强度大,但塑性差,受力破坏无征兆,
加工也不太方便
闽都笑笑生
积分
134
帖子
70
#9
2003-6-14 00:26
规范或设计手册很明确:锚栓可采用Q235或q345,所以一级钢(圆钢)或二级钢(螺纹钢)均可用,这是毫无疑问的.
dainiao
积分
45
帖子
20
#10
2003-6-15 10:15
即使是用Q235,加工后的地脚螺栓也会没有屈服。这是加工工艺决定的。所以要求的韧性指标只保证加工的成功,对结构没影响。再说从结构上说地脚螺栓作为节点一旦破坏就是脆性的,设计上仅需考虑抗拉强度留够安全系数即可。
实践中常常可以看到设计工程师仅仅指出地脚螺栓的材质是Q235,而不说明加工出的螺栓等级是什么(一般4.6级即可)。现场不懂的监理拿了地脚螺栓到试验室一拉没屈服,就以为原材料有问题,吓得把埋好的螺栓拔出来的也有。假如规矩的设计工程师指明4.6级等等的话,可能会减少这种滑稽剧的。
闽都笑笑生
积分
134
帖子
70
#11
2003-6-15 21:52
只要是q235,当然是4.6级,即抗拉强度400mpa,屈服强度0.6*400=240mpa,屈强比0.6,对钢筋只要没有进行冷作加工,这种性质不会改变,不必特意提4.6级。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#12
2003-6-16 14:50
问一个问题,如果螺纹钢不能用,那好多地方用它做抗拉钢筋如何解释?严格讲螺纹钢应该更好,只不过计算时候螺栓有效截面取对就行了。因为要先车掉肋,然后工丝出螺纹。
hn301
积分
213
帖子
137
#13
2003-6-16 19:58
各楼上的老大,我前天看过该话题后从工地拿了一根18的罗纹钢回厂车了一下,车工老师傅很惊讶。车过之后一看,丝纹豁豁牙牙,都是裂纹,这样的地脚螺栓谁敢用。我们安装时经常丝杆不够长双螺帽变成了单螺帽加焊接。罗纹钢可不能随便焊的啊。
wswy
积分
218
帖子
168
#14
2003-6-17 13:18
地脚螺栓不过是受拉罢了,说什么材质不行了,不能焊了,不能车丝了,我觉得都是不存在的问题。通常说螺纹钢不就是原来的II、III级钢筋,现在叫HRB335,HRB400之类,如果它都不行,那我们的钢筋混凝土用什么号?
车丝是很简单的,铣一下先不就好了,只不过车出来丝口要小一点罢了。
lnaslsw
积分
63
帖子
43
#15
2003-6-18 23:03
发表一点个人观点:
1,我们计算地脚螺栓时用的是屈服强度而不是抗拉强度,
2,螺纹钢和Q345不是一回事,HRB335的屈服强度比Q345的屈服强度略小一些,但伸长率大不一样,
3,结构设计讲究延性,其中一个目的是破坏前要有先兆,HRB335从屈服到破坏的塑性变形阶段要比Q345小得多,
4,在钢筋砼结构中,破坏特征是在受拉区钢筋屈服之前,受压区砼压溃,也是有先兆的,
yes
积分
150
帖子
78
#16
2003-6-21 12:16
各位可能很少和材料打交道,钢材的切削加工性能不是看屈服强度,而是看含碳量,一般的中、低碳钢的切削加工性能比较好,比如45#钢、35#钢,至于螺纹钢的牌号我记不清楚了,反正应该是不能进行切削加工的,也就是不能车丝。既然没有可行性,那么大家也就没必要把精力放在屈服强度上再争论了。
lyy
积分
150
帖子
81
#17
2003-6-21 19:37
螺纹钢有一种连接方式叫镦粗直螺纹连接,抗震性能据说比焊接还好,延性应该没问题,况且预埋件的锚筋也可用HRB335,作地脚不镦粗就这么车降低了有效面积。
lnaslsw
积分
63
帖子
43
#18
2003-6-22 23:23
lyy wrote:
螺纹钢有一种连接方式叫镦粗直螺纹连接,抗震性能据说比焊接还好,延性应该没问题,况且预埋件的锚筋也可用HRB335,作地脚不镦粗就这么车降低了有效面积。
钢筋混凝土构件的延性是钢筋和混凝土的综合性能,而不是单考虑钢筋的延性。
地脚螺栓是钢结构的一个组成部分,结构用钢的伸长率要求在20以上,而HRB335的伸长率我记得是16
峒峒
积分
1544
帖子
686
#19
2003-6-27 21:39
同意‘阿芒’和‘lnaslsw’兄观点!
我再补充一点:Q345是16Mn钢,平均含碳为0.16%,HRB335螺纹钢(20MnSi)的含碳量应该在0.2%,因此两种材质的钢材的可焊性、塑性、冲击韧性都有差别。因此严格来说螺纹钢是不可以用来做地脚螺栓的,比较有经验的施工单位都是采用圆钢来套丝做螺栓的,如果要求是16Mn就直接去采购了,很少想自己加工了。
新生
积分
149
帖子
97
#20
2003-7-22 14:19
就算是Q235的锚栓也不应该用许用应力(更不说屈服点了)来校核锚栓啊!
peakstone
积分
39
帖子
36
#21
2003-7-25 10:24
我认为讨论这样的问题简直在浪费时间,两种材料的用途及性能不一样,好比羊是吃草的,非要讨论它可不可以吃肉一样。
matthew
积分
375
帖子
198
#22
2003-7-25 17:46
肯定可以,只要丝扣尺寸满足设计要求。车丝不是问题,钢筋混凝土结构里的钢筋连接都可以用锥螺纹连接呢!
Black Toby
积分
374
帖子
270
#23
2003-7-26 00:05
用螺纹钢制作柱脚螺栓乃奇思妙想,本人在工地混了近十年,在设计院呆了七八年,从没见过,简直匪夷所思。现将我的经验披露如下:36米门架采用4M32,Q235材质;18米采用4M20;底板下根据水平剪力适当加抗剪键(2个角钢)。
wswy
积分
218
帖子
168
#24
2003-7-28 14:13
你们一般植筋时用什么?
我们一般都是用螺纹钢,受力上没什么人提出什么问题啊。
如不能加工螺纹,那钢筋混凝土中主筋用直螺纹连接怎么说?
matthew
积分
375
帖子
198
#25
2003-7-29 10:11
完全同意楼上的说法,有关螺纹钢不能做地脚螺栓的说法我倒是闻所未闻,莫名其妙!
wallman
积分
794
帖子
321
#26
2003-8-6 11:53
楼上兄弟说的抗拉强度概念有问题,你所说的140和180都是规范中规定的设计强度,它不是钢材本身的屈服强度,也不是抗拉强度,是两码事。
规范中确定设计强度时考虑了材料的分项系数,和使用时的概率可靠度,所以通常比材料的屈服强度低。
而屈服强度概念很简单,我不必多说。至于抗拉强度通常是指材料的极限强度。
至于螺纹钢做锚栓,我认为没有任何不妥之处,螺纹钢HRB335的延性和冲击韧性虽然与Q235,Q345都有所不同,但他们均在冷加工和焊接允许的范围之内,只要螺纹加工质量没有问题,是完全可以作为锚栓使用的(只是要使用有效净面积)。在钢筋混凝土结构中经常遇到需要对螺纹钢进行冷加工或焊接的情况。
没有听说过,并不代表不能使用,好好看看材料手册或教科书吧,不要抱着规范,把它当成圣经,规范给出的只是一般情况,往往对具体细节问题规定的并不详细。不然还要设计师干什么,难道就是照搬规范的工具吗?
hhh
积分
2976
帖子
1601
#27
2003-8-22 14:06
<<混凝土规范>>第10。9。3:受力预埋件的锚筋应采用HPB235,HRB335。。
我们所讨论的二级螺纹钢即属于HRB335,在用于预埋件锚筋时,可以抗剪和抗拉;因此用于钢结构中的锚栓,从受力上不会有问题,此时仅用来抗拉。
门规之所以规定锚栓应采用Q235和Q345制作。我想是因为钢筋的概念是用于混凝土结构,它的研制和开发本身就是为了混凝土结构服务的;就其本身来说,已经是一种可应用的
成品
;而规范中所说的Q235和Q345是钢结构中常用的
材料
,因此规范实在没有理由特别说明螺纹钢也可用来制作锚栓;
但工程中没有必要用螺纹钢来加工锚栓,费事且加工精度难保证。
Q420D
积分
242
帖子
173
#28
2003-8-29 22:25
峒峒说是16Mn的要买,那它是如何生产出来的?
[b]钢铁创造美好生活![/b]
xsq1
积分
112
帖子
68
#29
2003-8-30 15:07
我没有见过柱脚螺栓用螺纹钢
你是设计的话没有必要注明柱脚螺栓用螺纹钢
你是施工的话根据设计要求做
螺纹钢加工质量不好保证,加工成本高
以上仅仅本人个人观点
wygcs
积分
45
帖子
26
#30
2003-9-4 14:31
说个很简单的道理啊,一个从力学性能(包括强度,化学含量)螺纹钢跟圆钢(Q235)显然是两种性能的材料。另外一个,就是从加工方面来说吧,也是不好加工,费时和人工啊!我们做工程很简单啊!一个是材料能符合设计要求,一个便于加工降低成本和工期!干嘛有了光明大道不走而要去走山路十八弯呢!对吧!
42
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0