游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架柱的连接
欣宜28
积分
39
帖子
48
#1
2003-6-15 10:44
屋面是网架
柱子采用圆管钢柱
钢柱之间还需要象门式钢架一样设置柱间支撑吗
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2003-6-15 12:13
看你的计算模型了,如果是框架型的就不用了,我们一般设计为上铰接,下刚接,加柱间支撑,你用的是圆柱,两个方向刚度相同,只要能算过去,不必加支撑
峒峒
积分
1544
帖子
686
#3
2003-6-15 13:02
是否设柱间支撑与抗震要求及水平力大小有关,无论是网架、屋架或者其它屋面结构系统,对下部支承结构的抗侧能力都有要求,应该对支承体系进行计算,如果水平位移过大或抗震有要求就要设柱间支撑。
zxtl
积分
33
帖子
34
#4
2004-9-16 12:40
应该根据具体条件定,水平方向力的大小、柱子高度有关啊!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0